為了控制控制閥產生的噪音進行了大量的研究,但在此之前必須了解這種噪音是如何在閥門中產生的。盡管如此,可用于控制閥門噪音的方法非常有限。
降低控制閥噪音
所述控制閥的噪音問題可以涉及任何或所有的源-路徑-接收器元件。其中,源和路徑處理廣泛用于閥門降噪,我們將對其進行討論。
直接方法(源處理)
在源頭減少聲能是最理想的方法,并被廣泛使用。
通常,如下圖所示的低噪聲閥或低噪聲籠式調整閥由多個小孔口元件組成。大多數靜音閥使用將聲能分配到更小的流動路徑的概念。
聲能的減少是通過最小化沖擊波的影響及其強度來實現的。重新分配涉及將聲能轉移到高頻范圍內。由于較小的流動路徑,被困在內部的固體材料的堵塞是使用這種技術時面臨的最常見的問題。為了制造這種閥門,我們需要復雜的技術,因此與傳統閥門相比,它們非常昂貴。
此外,低流量是大多數壁式噪聲抑制器的固有特性。
減少閥門噪音產生的另一種方法是通過幾個階段減少穿過壁孔元件的壓降。每一級都包含一個固定節流閥,它允許流量緩和或膨脹。這種類型的固定節流閥通常直接放置在閥門出口的下游,并且可以采用帶有多個孔口的板的形式。
下圖所示的裝置通常被稱為下游膨脹板或擴散器,因為四小孔很容易被固體顆粒堵塞。
間接方法(路徑處理)
典型的零件處理包括使用內嵌消音器、厚壁管道隔音和隔音罩。路徑處理的原理是減少聲音向外界聲場的傳播和傳輸,消音器一般有諧振式和吸收式兩種。
諧振器消音器通常由一系列廣泛調諧的腔室組成,這些腔室通常僅在窄頻帶上有效。
吸聲式消聲器通過使用消聲器內部的吸聲材料、襯里或隔板來吸收聲能。這種類型的消音器可以在很寬的頻率范圍內提供衰減,并且使用最廣泛。
眾所周知,壁面噪聲會輻射到整個下游管道,并被認為是線源。增加管道壁厚是一種可以用來增加傳聲損失或減少整體噪聲輻射的方法。
另一種廣泛使用的方法是應用隔音或管道包膠,已經發現如果正確應用管道包膠可以非常有效。
建議使用50毫米厚的絕緣材料用于一般包膠用途。應該注意的是,厚壁管道和包膠都是局部方法,因為一旦處理結束,它們就會變得無效。
如果消除了由于側翼路徑引起的聲學泄漏,通過聲屏障或外殼封閉閥體和下游管道可能是有效的,如果要封閉的管道長度最短,這種方法也可以是經濟的。