?。?)傳感器也可以通過其接線配置進行分解。最常見的是2線和3線。(2)兩線制設備設計為與負載串聯。在3線配置中,三根引線中的兩根供電,而第三根用于切換負載。兩種類型都可以通過串聯或并聯配置進行戰略性接線,以節省輸入或執行邏輯。(3)兩線傳感器是最容易接線的設備,但它們會影響整體系統性能。兩線制傳感器需要來自它們正在切換的同一條線路的電源;這與它們特有的較高壓降相結合,通常限制了可以連接到兩個的實際數量。
此外,由于每個設備都為后續設備供電,因此響應時間等于每個設備的開啟時間之和。
2線制和3線制傳感器技術的區別
2線制和3線制傳感器技術中4-20 mA輸出信號之間究竟有什么區別?從用戶的角度來看,這個問題得到了最好的回答:2線技術中的輸出信號意味著:
需要更少的接線
更好的EMC保護,因為可以竝松地過濾干擾
更好地防止接線錯誤
3線傳感器技術的唯一優點是可以實現更高的歐姆負載,即電流回路也可以在輸入阻抗相對較高的測量儀器上運行。
結論:除了高歐姆負載要求外,2線技術中的4-20 mA為用戶提供了明顯的優勢-也優于其他信號,例如0-10 V
2線傳感器基本上是一個回路供電設備,不需要單獨的電源電壓(源電壓提供給目標設備),而3線傳感器是一個自供電設備,這意味著您可以為傳感器提供源電壓,它可以直接驅動4-20 ma輸入設備,目標設備不需要任何電源電壓。
通常,在相同電壓水平下,與2線設備相比,3線設備可以提供更大的阻抗負載。
2線設備易于連接到具有正極或負極公共端的電路中,即您可以插入回路中的任何地方,而3線設備連接通常是固定的。