1.選擇壓力控制器(JC-210、HNS-210),設定值范圍為0.1~1.0MPa~1.0MPa。
2.轉動頂部右側的壓力調節螺釘,使指針指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),這是上限切換值。
3.轉動頂部左側的壓力調節螺釘,使指針指向刻度的0.3兆帕。下限開關值=上限開關值-開關電壓差=0.8-0.3=0.5,即為下限開關值。
4.將控制器的端子連接至受控電路。請注意:①為公共接線。③為常開輸出。⑤常閉端輸出。高壓保護請連接①⑤。正常升壓時,連接①-⑤(①-③阻塞)。當壓力上升到設定的上限,即0.8Mpa時,①-⑤被阻塞(①-③被接通)。當壓力下降時,此時①-③接通,壓力下降到較低的設定值,即0.3Mpa,切換到①-⑤連接(①-③故障)。當壓力下降和上升時,它會自動循環。
5.打開電源,增加受控介質(水和氣體)的壓力。請觀察調整,使壓力開關的設定值與壓力表指示的值一致(如果壓力上升到上限設定,則開關尚未動作,即轉動壓力調節螺釘,微調到切換動作,再次重復驗證),并進行下限驗證,過程同上。(反復驗證幾次)用紅漆將壓力調節螺絲和差壓調節螺絲固定在壓力開關鐵殼頂部。
smc壓力表調試方法:
1.壓力開關頂部的右調節螺絲直接調節上限開關值;
2.壓力開關頂部的左調節螺釘用于調節開關壓差;
3.它們的關系是:上限開關值-開關電壓差=下限開關值。
即上限開關量可直接在標尺上調整,下限開關量需通過1~3次操作*例如:(高壓保護器的使用)要求被控介質的壓力保持在0.5~0.8MPa之間。
1.選擇壓力控制器(JC-210、HNS-210),設定值范圍為0.1~1.0MPa~1.0MPa。
2.轉動頂部右側的壓力調節螺釘,使指針指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),這是上限切換值。
3.轉動頂部左側的壓力調節螺絲,使指針在刻度上指示0.3Mpa,下限切換值=上限切換值-切換壓差=0.8-0.3=0.5,即為下限切換值。
*示例:(低壓保護器的使用)。
用戶正常水壓為0.25Mpa當水壓低于0.1Mpa時,壓力開關應關閉水泵。
1.選擇JC-203或HNS-203。(也可選擇JC-206或HNS-206)。即控制值在0~3kg范圍內。
2.轉動頂部右側的壓力調節螺絲,使指針指向刻度的0.15Mpa,這是上限切換值。
3.轉動頂部左側的壓力調節螺絲,使指針在刻度上指示0.05Mpa,下限切換值=上限切換值-開關壓差=0.15-0.05=0.1,即為下限切換值。
4.控制水泵運行的電路:①接通電源輸入。③連接電源輸出~水泵。(0.15兆帕通過,0.1兆帕中斷)。
5.通電后,先打開管道水源。當水源壓力大于0.15Mpa時,水泵開始工作。當壓力降至0.1兆帕時,壓力開關的下限被切換。,泵就會停止工作,以達到保護的目的。